yinna 2020-02-20 22:08:53 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 898查看 2回答
钢筋混凝土墙或柱与砌体用2C6钢筋连结,锚入混凝土墙或柱内200,拉筋全长贯通
钢筋混凝土墙或柱与砌体用 2C6 钢筋连结,锚入混凝土墙或柱内200,
我的图是抗震烈度7,拉筋埋入墙内的长度为:全长贯通
请问:1.在千赢官网首页登录入口GTJ2018里,是用砌体加筋设置,还是直接在砌体墙设置砌体通长筋?
2.是所有墙都要设置砌体加筋吗?
3.如果用砌体墙设置通长筋,那锚入混凝土墙内的200在哪里设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当为非抗震的时候是砌体加筋,为抗震的时候是在砌体墙的通长筋中输入
是所有的砌体墙
软件会计算锚入砼墙的长度,可以节点设置中调整数值
2020-02-20 22:11:27
-
你好:(1)用砌体墙定义。(2)所有的墙用砌体墙定义(2)这是需要构件施工组织设计的要求,如果是植筋需要定义砌体加筋,外露长度修改为搭接长度,在砌体墙中将锚固长度修改为搭接长度。
2020-02-20 22:16:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看