bjyj_xgy 2008-06-09 12:56:57 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 422查看 6回答
滿基垫层100厚,在基础下的滿基垫层里设置,但计算
滿基垫层100厚,在基础下的滿基垫层里设置,但计算出来的结果为什么会减去满基?如图:怎么回事?问题补充:垫层底标高-5.7,满基底标高-5.6,计算结果还是那样的。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你检查一下是否将满基的底标高设置的与满基垫层的标高一样了,应该将满基垫层的标高与满基的底标高分开,查看相关构件的底标高是否有问题。
2008-06-09 13:02:45
-
看看满基的底标高和垫层的底标高设置,是不是有重叠部分.
2008-06-09 13:03:01
-
你的垫层底标高可能和满基一个底标高
2008-06-09 13:03:12
-
有可能是你的标高问题,不然是不会扣除你的满基体积的。你只要把标高改一下就可以了。如果这样还是不行的话你可以,直接用满基的面积乘以一个垫层的高度也可以得到,也就不用去画都可以。你知道工程代码那里吗?在那里处理就可以。
2008-06-09 13:05:07
-
滿基垫层100厚,在基础下的滿基垫层里设置,但计算出来的结果为什么会减去满基?如图:怎么回事? 请注意标高。滿基垫层100厚应低于滿基标高0.1米。
2008-06-09 13:13:06
-
标高设置错误,在其他属性里看看
2008-06-09 13:14:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看