小王爷 2020-02-21 11:10:37 | 甘肃省 安装 | 458查看 4回答
室内外给排水分界点划分及定额套用?求大神赐教
某项目共有10个单体,给排水每个单体外都有阀门井、检查井。
1、室内室外界限是否按照定额规则应该是以阀门井、检查井为界限?
2、阀门井、检查井至建筑外墙之间的这段埋地管道,材质按照室内材质还是室外材质计算,定额要套用室内的还是室外的?
3、按照室内计算的话,单体图纸中并未说明该部分埋地管道的材质,是否直接按照室内材质的计算?还是按照室外图纸中的材质计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
某项目共有10个单体,给排水每个单体外都有阀门井、检查井。
1、室内室外界限是否按照定额规则应该是以阀门井、检查井为界限?
答:室内外的界限为出外墙皮1.5米、出散水、水表井、阀门井为准,这个很多,具体的需要看合同约束和界定,很多原则,选择适用的原则为准计算工程量。
2、阀门井、检查井至建筑外墙之间的这段埋地管道,材质按照室内材质还是室外材质计算,定额要套用室内的还是室外的?
答:这一段的材质与室内的是一样的,用室外的定额子目套用室外的,没有室外的套用室内的就可以的。
3、按照室内计算的话,单体图纸中并未说明该部分埋地管道的材质,是否直接按照室内材质的计算?还是按照室外图纸中的材质计算?
答:直接按照室内的管道材质计算,有说明的除外。具体这个你可以看看系统图纸,是有规定,设计说明也有规定的。
2020-02-21 17:39:37
-
1、室内室外界限是按照定额规则应该是以阀门井、检查井为界限。
2、阀门井、检查井至建筑外墙之间的这段埋地管道,材质按照室内材质还是室内材质计算,排水有的会有特殊要求,定额要套用室室外的。
3、按照室内计算的话,单体图纸中并未说明该部分埋地管道的材质,是直接按照室内材质的计算。
首次提交 2020-02-21 11:14:12 最近修改2020-02-21 11:14:26 (修改过1次)
-
2020-02-21 11:16:26
-
你好,看图
2020-02-21 11:34:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看