• 在工程中暗柱需做约束边缘端箍筋时,在什么地方可以设

    在工程中暗柱需做约束边缘端箍筋时,在什么地方可以设置

    问题补充:在图形中已按图纸将暗柱信息输入,后补充洽商为"YAZ约束边缘端箍筋做法为:选用封闭双肢箍,箍筋长度从第二排纵筋开始约束端纵筋,箍筋规格同YAZ" 我想问一下,图形中是否能按图集自动计算箍筋长度,因为:在墙肢长度不定的情况下,箍筋套的大小不同,在工程中每一个都计算一次,比较麻烦. 那就是说,约束箍筋的箍筋尺寸还是要自己计算,逐个修改、增加此项,对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在暗柱的构件属性中的其它箍筋中添加: 选中暗柱-点击工具栏中的“属性”-选中其它箍筋空白处-框中后面出现的“…”-进入“其它箍筋”-新建-默认出现矩形箍筋1(选中1,点该框中出现的“…”可修改)-输入箍筋布置信息(如A8@200)-填写箍筋简图中的箍筋尺寸-确认。 约束箍筋的箍筋尺寸还是要自己计算,逐个修改、增加此项,对吗? 是的,软件还不可以自动处理,目前只可以在构件的“其它箍筋”中做,长度得自己计算后填写。 附图:

    2008-06-09 16:32:31 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!