风居住的街道 2020-02-21 17:43:09 | 山东省 安装 | 1131查看 2回答
机房层需要设置隔离模块吗
楼座每层出电井都有隔离模块,机房层回路是由顶层引上的,那么机房层还需要设置隔离模块吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼座每层出电井都有隔离模块,机房层回路是由顶层引上的,那么机房层还需要设置隔离模块吗?
答:1、一般的机房层与顶层在一起,回路设备数量有限,所以不需要设置隔离模块
2、消防总线隔离模块在火灾自动报警系统中可起到保护作用,它本身可自动实现常开和常闭功能,当外部设备的线路出现短路或者接地故障时,总线隔离模块会第一时间转成断开状态,此时火灾自动报警控制器与该回路的线路会暂时断开,待线路恢复后,总线隔离模块会自动恢复,实现对报警控制器的保护作用。
3、一般的每一层一个隔离模块,一个隔离模块可以带25个地址以上,也就是一个地址一个报警点。
首次提交 2020-02-21 17:58:08 最近修改2020-02-21 18:04:54 (修改过1次)
-
答:需要。
2020-02-21 17:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看