邮箱:1793950241@qq.com 2020-02-22 23:48:49 | 四川省 安装 | 629查看 3回答
小于预分支电缆5芯 35mm2 这种情况套价时要进行换算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预分支电缆按主电缆规格选择子目计算,不用换算。即;10mm²的规格,也是小于35mm²,也选择这个子目。即;人材机是一样的费用,电缆主材费按10mm²的价格输入,即可。
首次提交 2020-02-23 08:36:45 最近修改2020-02-23 08:38:36 (修改过1次)
-
看章节说明,没有明确说明的,不需要换算。
2020-02-22 23:49:41
-
小于预分支电缆5芯 35mm2 这种情况套价时要进行换算吗?
答:不需要换算,直接执行35平方以下的定额子目就好了
2020-02-23 10:10:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看