momo 2008-06-10 10:19:50 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 959查看 7回答
防雷中避雷网套子目区分c
防雷中避雷网套子目区分 1.避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 2.避雷网安装 沿折板支架敷设 什么情况下套1,什么情况下套2?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防雷中避雷网套子目区分 1.避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 用于在基础做等电位连接,整个系统为等电体,利用基础圈梁筋做接地线 2.避雷网安装 沿折板支架敷设 在屋面女儿墙,做避雷网用 两者均不计主材费
2008-06-10 11:43:16
-
两个项目的性质不同, 1.均压环敷设利用圈梁钢筋 多用于在多层和高层,一般是没隔3层设均压环,如果设计上使用土建的圈梁或框架梁钢筋做均压环,可套此子目 2.沿折板支架敷设 用在屋面,沿女儿墙或坡屋面等处设置做避雷网用 3.还有一种 "避雷网安装沿混凝土块敷设"多用在平屋面,是在屋面打上砼块来固定安装避雷网的连接件。 要注意不论是那种安装方式,屋面避雷网和均压环都要和避雷引下线连接。
2008-06-13 01:32:57
-
首先,一般我们所说的避雷网指的是屋顶上沿女儿墙敷设的镀锌圆钢,按照敷设方式选取相应的避雷网安装子目。 其次,均压环是高层建筑为了防止雷电横向直击建筑物而设的,比如12层的楼房,在屋顶设了避雷网以后,还要在3.6.9层利用圈梁的钢筋焊成一个环状与利用主筋做避雷引下线的主筋焊接,起到一个接受横向雷击的作用,这种情况下,避雷网套相应的避雷网子目,均压环(3圈)套相应的均压环子目。
2008-06-12 19:16:00
-
只要是防雷设计的项目,基本上都存在防雷带安装与均压环安装的问题,防雷带安装有利用混凝土块安装的,有利用折板支架安装的,分别视设计套用定额,均压环有利用圈梁结构的钢筋的,也有另行设计扁铁的,但均设计焊成封闭通路,和般在卫生间与各层均设置
2008-06-11 14:09:24
-
这是两个不同的性质的项目,一盘设计都要套 避雷网安装 沿折板支架敷设,避雷网安装是屋顶上的镀锌网. 均压环敷设利用圈梁钢筋是将圈梁内的钢筋焊通连接
2008-06-10 10:34:44
-
防雷中避雷网套子目区分 1.如果屋顶是利用圈梁钢筋并做均压环做避雷网,那么就套均压环敷设利用圈梁钢筋定额。 2.如果是沿屋顶采用镀锌圆钢或扁钢自己焊接支架并沿屋顶周圈敷设,那么就套避雷网安装 沿折板支架敷设定额。(这种情况最多)
2008-06-10 11:50:38
-
1.避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 回答:一般高层设计都有,根据要求,如果高度超过:如30米或者是45米以 上每层设置均压环,有的是利用圈梁钢筋有的是沿着圈梁位置处设置一根镀锌 圆钢,形成闭和环路,目的是防止侧面雷击。 2.避雷网安装 沿折板支架敷设 回答:一般是沿混凝土女儿墙顶敷设或者是沿坡屋面敷设的避雷网套取沿折板 支架敷设
2008-06-10 13:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看