ANDYHL 2020-02-25 12:36:55 | 江苏省 土建设计预算施工结算 | 1193查看 4回答
框架梁截面变窄,钢筋处理
老师,框架梁,外伸到阳台,在阳台部位截面高度降低5CM,配筋未改变。请问施工时,钢筋如何处理?
1、钢筋打弯下压5CM
2、用箍筋收5CM
3、钢筋直接延伸出去,截面不变。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:钢筋打弯下压5CM。
首次提交 2020-02-25 12:44:22 最近修改2020-02-25 13:25:06 (修改过1次)
-
加答疑QQ群:822985713,群里常有老师在群里答疑!
2020-02-25 12:40:03
-
纵筋直接在支座位置弯曲
箍筋截面相应变小
2020-02-25 12:41:46
-
1、钢筋打弯上压5CM。2、截面不变。
2020-02-25 12:42:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看