采暖
各位前辈,第一张图是系统图,第二张是平面图,从管井上反上来,平面上只从一根立管上支出来接散热器,看系统图另一个采暖立管直接通楼上了,会有这种情况吗?只有一根立管支出来接散热器。还是说两根管支出来的横管给重叠了。需要计算2次。
2020-02-25 23:55:37 补充
这是平面图接散热器的,2个圈
2020-02-25 23:58:13 补充
这是楼上的平面图
2020-02-26 00:05:15 补充
看系统图是不是就是一个管,直接是从一头进水直接从另一头出了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、截图二中,没有错误。只有一根水平干管,圆圈处是一根立管,水平干管从二层的三通处出来。此三通向上是供干水管,向下是回水干管,向水平方向也是回水干管。
此水平干管只能计算一根的工程量,没有重叠。
二、顶层才有一供一回(两根干管),见截图四。
三、截图一,截图二,截图四,说的(箭头指的)主干管;
四、截图三,截图五,说的(箭头指的)是支管,与主干管是两回事。不用混为一谈。
首次提交 2020-02-26 07:17:53 最近修改2020-02-26 07:20:54 (修改过1次)