xbkshmily722 2008-06-10 15:32:22 | 陕西省 其他专业 | 528查看 4回答
我在将图形导入钢筋过后,在钢筋汇总计算的过程中出现
我在将图形导入钢筋过后,在钢筋汇总计算的过程中出现了“本层柱与下层柱同一位置标高重叠”的情况,为什么会出现种种情况啊?怎样处理呢?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在将图形导入钢筋过后,在钢筋汇总计算的过程中出现了“本层柱与下层柱同一位置标高重叠”的情况,为什么会出现种种情况啊?怎样处理呢?谢谢 我的回答:这个提示是说,纵向构件的标高段重合了!有可能您修改了构件的底标高或者高度属性! 修改: 在跳出的错误对话框里,双击错误构件名称,然后软件自动找到错误构件,打开其他属性,如果底标高和高度属性没有带括号,那就是被修改过的,直接删除,敲回车,软件会自动找到合法数值!
2008-06-10 15:50:16
-
原因是在钢筋软件中柱构件可以超高,在图形中不能! 首先你检查一下楼层设置是否正确,同时对首层结构标高要进行修改,最后每层单独进行汇总钢筋计算!找出是哪一层出了问题!最后再检查一下,出了问题的柱标高! 你试一下,有问题再交流!
2008-06-10 15:36:44
-
这是官方给的~~ 你自己找找毛病在哪吧~~ 导的过程中注意的事项 1)无论是图形导钢筋还是钢筋导图形,首先要保证工程的楼层信息是正确的; 2)如果是从图形导入钢筋的框架结构对于柱子的标注,建议大家可以利用柱原位标注和柱图元自动生成各层柱; 3)如果是从钢筋导入图形,建议大家点开F2批量构件管理,进行做法定义。尤其是柱梁构件利用做法刷会非常方便; 4)如果是砖混结构,一般圈梁是根据墙布置的,如果先画圈梁是没有办法根据圈梁布置墙的; 5)标高问题,如果修改了构件属性中的标高信息,并且去掉括弧,这时候在互导的时候就要注意了,特别是,钢筋中的标高可以突破楼层,图形中的标高不能突破楼层; 6)导入的时候构件转换,要注意; 7)导入构件以后,要及时的检查导入的情况,利用合法性检查功能进行基本的检查; 8)不同结构类型,互导时候的顺序需要注意。
2008-06-10 15:37:17
-
你可能在图形中修改部分柱子高度,把柱子的标高按楼层标高设置.就能解决问题
2008-06-10 15:39:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看