• 消防接线箱接线问题

    首层配电箱答疑解惑第一张图为系统图,第二张图纸为每层消防接线箱与桥架布置平面图,第三章图纸为首层入户平面图。问题一:假如室内与园区主控室是两家队伍干活,室内这一家需要将入户的预埋SC50钢管预埋好,从室外一直到第一层的消防接线箱的电缆是否应该是室外队伍穿线?问题二:系统图中竖向桥架配线穿过每层的接线箱,实际施工现场的时候,桥架与配电箱是在一个垂直立面上还是如平面图中所示有水平位移?问题三:竖直桥架内的穿线是将每层的接线箱串联在一起的,假如二层以上接线箱与桥架有水平位移,接线是从第一层的接线箱引出通过桥架到第二层的桥架与接线箱的水平位置,线缆从该位置引入至二层接线箱,然后再从二层接线箱引出通过桥架引入三层接线箱吗?以上层以此类推,还是竖向桥架是一通常的线缆,到每层接线箱都是分支了?请资深和施工经验丰富的老师给予答疑解惑,不胜感激,谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是竖向桥架一通长的线缆,到每层接线箱都是分支。

    2020-02-26 09:19:03 

  • 答:1、没有必要是谁,合同约定即可。2、就如第二张图,接线箱就在桥架旁边。3、按回路系统配线接线,各层接各层的线箱。如一层的信号线,就接一层的接线箱,依次类推。

    2020-02-26 09:20:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map