• 地下室膨胀加强带

    请教一下大家,地下室的2m宽膨胀加强带,应该如何计算和处理,看图纸说明,应该不属于后浇的,与后浇带不同,混凝土强度也没有说要提高一个等级,我整理了一下问题:

    1、膨胀加强带砼等级是否要提高一级?

    2、2m宽的加强带与左右两侧2m宽的范围内的混凝土如何处理?说明里是要掺抗裂防水剂的

    3、既然不后浇,那么套价是不是和筏板、板等一样套价,不需要按后浇带套价?


    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、膨胀加强带砼等级是否要提高一级?

    答:不一定,依据设计。

    2、2m宽的加强带与左右两侧2m宽的范围内的混凝土如何处理?说明里是要掺抗裂防水剂的

    答:这个说明没有2m处理要求。只要膨胀带增加钢筋和外加剂。

    3、既然不后浇,那么套价是不是和筏板、板等一样套价,不需要按后浇带套价?

    答:要分开套价,带外加剂的商砼价格不一样的。只是不另计模板价格了。