听风 2008-06-10 22:13:55 | 山西省 其他专业 | 826查看 16回答
如果在楼板上做细石砼垫层,门槛部分也是要做的。那么
如果在楼板上做细石砼垫层,门槛部分也是要做的。那么计算砌体时如何扣减门槛部分的砼量?问题补充:我们的图纸门洞高度都是建筑标高,那么门标高下边的垫层也要考虑,那是高度问题和施工先后没有关系。举个例子:现浇梁代过梁时,该部分砌体是不是【(层高-梁高-垫层厚度)*墙长-门洞口面积】*墙厚?我的方法是定义门高时用图纸尺寸加垫层厚度,是否可以解决,请高手指点
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按定额计算规则,不该扣减这部分的。
2008-06-10 23:31:55
-
砌体与门槛是不发生扣减的,因为砌体是要先施工的,垫层在装修阶段施工的
2008-06-10 23:53:14
-
不用特别处理,砌体计算时直接扣除门洞口部分体积,该部分体积就包含门槛部分,再说,计算砼找平层直接套用代码DMJ就可以,没有建立构件,砌体工程量就不会发生变化
2008-06-11 01:32:48
-
不用特别处理,砌体计算时直接扣除门洞口部分体积,没有建立构件,砌体工程量就不会发生变化,按定额计算规则,不该扣减这部分的。
2008-06-11 07:31:38
-
砌体部分不用扣减,软件是根据各地的工程量计算规则分别设置的。你可以查看一下当地的关于墙体的计算规则,它与垫层是没有扣减关系的。
2008-06-11 07:36:30
-
砌体和找平层不存在扣减关系,这部分是应该计算的
2008-06-11 07:42:55
-
看一下定额规则,软件自动考虑.
2008-06-11 08:16:46
-
05定额这部分确实没有规定,如果实际做的话,你可以不用考虑到砌体的体积,因为垫层是在砌体完工后才开始进行室内的装饰部分,二者不矛盾的。你在你的房间的垫层子目中选择符合你要求的计算代码或是手工调整计算代码即可得到你需要的量。
2008-06-11 08:49:46
-
首先,该部分砌体用【(层高-梁高-垫层厚度)*墙长-门洞口面积】*墙厚的结果是错误的,因为多减了垫层厚度部分的墙体工程量;定义门高时用图纸尺寸加垫层厚度也不科学,因为门的工程量还要调整. 因此,我建议用过梁(设置伸入墙体长度为0)代替门槛部分的垫层,过梁砼量不套任何子项,只用来调整因垫层增加门洞高所致砌体减少的那部分量,做装修时,在定义房间构件时,把属性值里的块料厚度改为垫层厚度,地面垫层套用块料地面,其他装修套用相应的量即可!
2008-06-12 14:17:27
-
砌体与门槛是不发生扣减的,因为砌体是要先施工的,垫层在装修阶段施工的,如果要计算该部分单层在单构件中用代码处理
2008-06-11 16:45:00
-
要是我的话,直接编辑代码实现。
2008-06-10 22:15:33
-
这个不用担心的啊 你在画好图后 在装修里面画好房间 在套价的时候套垫层子目 砌体那部分是不用扣减的 墙是连着的 垫层不是通的 是先砌好墙 才铺垫层的 所以不存在扣减
2008-06-10 22:34:18
-
如果你要把砌体计算的非常准确的画,建议按垫层厚度定义为同墙厚的圈梁,把墙画完后,在当前楼层中的“分层二”或“分层三”中,选按墙智能布置圈梁,定义圈梁标高为相应地面的标高,画图也时很快的,墙体就会自动扣减垫层了。 房间内部分垫层就可以用地面或楼面的面积计算垫层了。
2008-06-10 22:38:30
-
自动扣减了
2008-06-10 22:40:07
-
不要扣,计算规则是这么说的,“地面垫层按室内主墙间净空面积(基础垫层以图示尺寸)乘以设计厚度以立方米计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。”好好看看吧
2008-06-10 23:12:56
-
如果在楼板上做细石砼垫层,门槛部分也是要做的。那么计算砌体时如何扣减门槛部分的砼量? 我的回答是:如果你要扣减门槛部分的砼量,可直接在"门"构件中套上相应子目,工程量代码为:DKKD*墙厚*细石砼垫层厚度。
2008-06-10 23:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看