勇敢的xin 2020-02-27 15:45:13 | 广西壮族自治区 土建 | 563查看 2回答
请问墙厚注明190mm,评审时以180mm厚计算是否合理
请问图纸注明墙厚190mm厚,但评审公司以定额没有190厚的墙为由,算量时也以180mm的厚度计算工程量,请问这样是否合理
合理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当然不合理,应套用190厚的多孔砖或砌块子目换算。
首次提交 2020-02-27 15:48:06 最近修改2020-02-27 15:54:49 (修改过1次)
-
你好,这个肯定的不合理的。首先定额是否有啥规格的定额子目,和你计算工程量是没有关系的,定额工程量还是按照190计算的。至于选择180的定额子目,那是需要换算,但是工程量还是按照190厚度计算的工程量来执行的。(定额计算规则应该也有规定)
2020-02-27 23:01:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看