• 我在图形算量时,外墙门联窗高2.5m.层高3m,门

    我在图形算量时,外墙门联窗高2.5m.层高3m,门联窗上有圈梁高240mm,圈梁能兼的了过梁吗,还是另做过梁,但建筑剖面 图上外墙就无单独的过梁,那我应该怎样处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看图纸上如果没有过梁,要求圈梁兼过梁,那你就不用再设过梁,再者,你可以自己算一下,2.5+0.24=2.74,距3米的顶也不过就剩0.26的高度,26公分的距离也不小,也就是说这26公分足够设置过梁了,图纸上没有要求圈梁带过梁的话,我觉得应该设过梁。

    2008-06-11 14:23:52 

  • 你看看图纸说明一般圈梁带过梁图纸就标示出来的。

    2008-06-11 14:18:06 

  • 圈梁兼过梁,就不需要另做,但套定额时各套各的。 剖面图上一般不会画出窗过梁的,一般都在说明中有。

    2008-06-11 14:19:52 

  • 按圈梁兼过梁.

    2008-06-11 14:19:53 

  • 门联窗上有圈梁的话,圈梁就兼过梁了。在门联窗洞口外围宽度 两端共加500mm范围内的圈梁应该套过梁定额子目。

    2008-06-11 14:19:53 

  • 这个问题应当写工程洽商或变更,你应该计下来问一下施工现场的人。如果你是投标没有机会问,建议你按砼过梁算,把梁的钢筋加大。

    2008-06-11 14:21:36 

  • 你说的这种情况是圈梁兼过梁的,所以你只布置圈梁即可,用智能布置简便快捷。

    2008-06-11 14:21:38 

  • 我来说一下,供你参考! 这个问题是有争议的! 这种情况,你还是最好把过梁根据图纸说明,布置上去,圈梁兼过梁,在施工过程中是不用做过梁的,但在套价时还是要计算过梁的,只是将圈梁中的过梁体积扣除,分开套子目! 你可以在相关的造价网上看一下!

    2008-06-11 14:22:24 

  • 我认为最好就是按照图纸要求来计算,如果圈梁能兼过梁的话图纸撒谎能够应该有说明,建议你在查找下建筑及结构说明看下,应该会有答案的

    2008-06-11 14:22:25 

  • 如果图纸上没有单独标注圈梁兼过梁的话,应该看结构总说明中选的过梁图集

    2008-06-11 14:24:11 

  • 按设计要求,看图纸上的结构说明

    2008-06-11 14:32:34 

  • 再仔细看一下说明,应该有标注,但一般都是圈梁兼过梁

    2008-06-11 15:20:32 