Ethel 2020-02-28 11:33:37 | 广西壮族自治区 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
墙体通长纵筋,有写3根8的拉筋,也写有2根6的拉筋,应该选哪个?横向短筋如何设置
墙体有200和120的,结构说明里写: 墙高长4米时,墙体通长纵筋,200墙设3根8的拉筋,120墙设2根8拉筋。 后面9.1.2又也写墙体设2根6的拉筋,应该选哪个? 是不是墙高4米才设3根8的,如果不超过这高度,就按2根6@500的来设置呢?
另外: 横向短筋如何设置?需要设置吗?是按2根6@500还是 6@500? 说明没写..........
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不同的墙体厚度,不同数量的通长筋,这是用圈梁布置计算
2020-02-28 11:39:44
-
8个的是连系梁配筋,6个的是砌体加筋
2020-02-28 11:40:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看