zh****@126.com 2008-06-11 20:41:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 891查看 5回答
在钢筋算量中,是约束边缘构件的暗柱画大还是画小,从
在钢筋算量中,是约束边缘构件的暗柱画大还是画小,从CAD导入的柱的箍筋信息是不是只能手工计算输入箍筋信息。 2、在"其它箍筋编辑器"里面编辑公式后,汇总计算后为什么计算式和编辑的不一样
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋算量中,有约束边缘构件的暗柱只画实线的暗柱部分(按你的话就是画小),图示虚线部分的约束边缘部分不用画图,约束边缘的箍筋在暗柱的构件属性中的其它箍筋中添加: 选中暗柱-点击工具栏中的“属性”-选中其它箍筋空白处-框中后面出现的“…”-进入“其它箍筋”-新建-默认出现矩形箍筋1(选中1,点该框中出现的“…”可修改)-输入箍筋布置信息(如A8@200)-填写箍筋简图中的箍筋尺寸-确认。 约束箍筋的箍筋尺寸,软件还不可以自动处理,目前只可以在构件的“其它箍筋”中做,长度得根据具体设计自己计算后填写。 在"其它箍筋编辑器"里面,只要正确的输入箍筋信息,汇总计算的结果应该是正确的,箍筋的钢筋长度计算公式建议使用默认不要修改。 附图:
2008-06-11 23:48:23
-
CAD要导入柱筋得是从柱表,如果没有柱就得手输 编辑计算式后计得锁定构件后,在汇总计算,否则会恢复原样。
2008-06-11 20:48:37
-
广暂时还不能用CAD导暗柱,暗柱只能手工输入,一般采用智能布置来画暗柱,钢筋只能手工输入,没有的箍筋在其他钢筋里输入
2008-06-11 21:59:28
-
你的问题:是约束边缘构件的暗柱画大还是画小, 我的回答:完全不知道你说的画大还是画小是什么意思,请解释清楚 你的问题:从CAD导入的柱的箍筋信息是不是只能手工计算输入箍筋信息。 我的回答:CAD导柱子,对于柱子的钢筋只有通过CAD图纸上的柱表来读取钢筋信息,如果没有相关的柱表就只有自己输入了 你的问题:在"其它箍筋编辑器"里面编辑公式后,汇总计算后为什么计算式和编辑的不一样 我的回答:如下图,你说的是在这里面编辑吗? 主要是不知道你具体是怎么编辑的,而计算出来又是什么结果,也建议你通过传图片解释清楚 这个“2*H+2*B+8*d”的公式,H B是你输入在图上的尺寸,8*d是箍筋中心线到外皮的调整长度,这个计算公式和普通箍筋计算公式是一样的
2008-06-11 22:00:32
-
CAD要导入柱筋得是从柱表,如果没有柱表就得手工输入
2008-06-13 14:40:31
-
,从钢筋导入2008图形中的剪力墙中异型暗柱 ,没的墙 体与它相交,这样的话,在房间中墙面算不到量,
,从钢筋导入2008图形中的剪力墙中异型暗柱 ,没的墙 体与它相交,这样的话,在房间中就算不到量,是为什么,该如何处理呢
-
在图算量里,没有单独定义暗柱的,直接将暗柱作为剪力墙来画吗?还是定义成柱在画剪力墙,把暗柱包含在里面 约束边缘翼墙柱与剪力墙之间怎么连接?剪力墙只画在约束边缘翼墙柱边线还是与轴线连接?