逸尘 2020-03-01 09:08:50 | 海南省 安装 | 311查看 3回答
大家好!请问消防系统图DN65这根立管没有尺寸,怎么计算工程量了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
DN65的钢管,长度:消火栓高度是距地1.1,所以,层高-1.1-梁高
2020-03-01 09:12:12
-
消防系统图DN65这根立管没有尺寸,根据那个层高6m确定,安装在梁下100,
6-结构层厚度-梁高-0.1-1.1(消火栓安装高度)
首次提交 2020-03-01 09:16:58 最近修改2020-03-01 09:18:04 (修改过1次)
-
大家好!请问消防系统图DN65这根立管没有尺寸,怎么计算工程量了?
答:有尺寸的,需要自己计算
高度为层高-梁高-1.1+0.35=6-梁高-1.1+0.35(消火栓管道下翻然后上翻至栓头的距离)
首次提交 2020-03-01 10:53:52 最近修改2020-03-01 10:54:28 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看