ga****@163.com 2008-06-12 09:58:16 | 内蒙古自治区 土建算量GCL2013 | 837查看 5回答
建筑物有女儿墙,但框架柱并不锚入女儿墙如何处理c
我在建楼层的时候,将女儿墙建为第四层,但是框架柱在第三层的时候不给锚固,如何处理?谢谢问题补充:我在第三层的时候,使用了自动判断边角柱,但仍是不给锚固 在属性编辑器里的计算节点设置中,有一个柱顶不锚固构造,他的默认值是伸至柱顶截断,但是他的选项只有三项,一个是12D
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱不需要锚入女儿墙构造柱,而是女儿墙的纵筋锚入框柱内,此时构造柱是将框架柱作为基础进行锚固.框架柱在顶层只需按规范执行顶层锚固.构造柱锚入柱内,具体做法参梁上柱的锚固方法(03G101-1-44~45页).
2008-06-12 15:59:35
-
正常情况下,如果第四层女儿墙层相应位置上你不画柱子,三层就应该封锚的,你可以将三层的框架柱改为边柱和角柱。
2008-06-12 10:01:14
-
第四层你可以不设置框架柱,在第三层中,你点击自动识别柱。三层框架柱就有锚固值了。
2008-06-12 10:04:13
-
你在第三层中的柱子的“构件属性编辑器”中的“其他属性”的“节点构造设置”,把柱改成顶层柱就可以了。
2008-06-12 10:18:13
-
你是不是在二层画的时候还没有画梁啊?如果画了梁,三层不要画柱。软件自动默认在二层是封锚的。如果还不行你可以在钢筋信息前加“*”号表示钢筋在当前层锚固。
2008-06-12 10:38:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看