18272716112 2020-03-01 21:49:23 | 河南省 安装算量GQI | 390查看 2回答
请问系统图上的是双电源有两根立管,但在平面图上只有一个立管的空,我应该怎样画?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统图上的是双电源有两根立管,就必须有两根线管,也就有两根立管。
2020-03-02 00:20:46
-
电气立管一般不标注预留洞,明配立管、竖向桥架需要预留洞(也不会标注),只有横向穿墙预留洞会标注(有管)。
所以,截图二,不是预留洞,是立管(引上引下的电线管)
首次提交 2020-03-02 07:25:04 最近修改2020-03-02 07:26:33 (修改过1次)
-
是两根管具体是怎么布置的啊,系统图显示160和立管连着,然后细节图110也是连着的,但是那平面图这个往外伸的部分怎么画啊,还有160是直接这么画出去吗?而且细节图只有110,这个160具体是在哪里啊
-
这个是六层的,请问这个往下的立管不应该是从配电箱引出的吗?不应该是从配电箱引出5根立管的吗?电线不是不可以分口的?我的理解是从配电箱往各层各引一个回路,但图纸的意思是公用一个
-
求问,给水管系统图有阀门,但是平面图没有,但管径是有变化的。应该怎么设置
平面图位置没有系统图那两个 阀门,但是管径到那两个位置是有变化的,应该设置2024-12-02 11:04:33 补充给水管到洗脸盆的位置需要设置立管到洗脸盆水龙头是高度吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看