水 2020-03-02 16:55:58 | 广东省 安装机电安装算量GQI | 681查看 2回答
关于安装算量检查回路
都连起来了,为啥检查回路的时候断开了呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件检查回路的时候是看是否是同一回路下的,具体要看看管线的设置及标高的设置。
2020-03-02 19:07:57
-
同一回路,应急灯壁装,应在疏散指示灯上面,图纸是为了好看错位,一根下去的立管,不用分别画立管。
2020-03-02 19:20:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看