二小子 2008-06-12 17:32:13 | 河北省 其他专业 | 498查看 6回答
12跨KL,其中一跨有LL交叉,原位标注本跨梁时,交叉处箍筋加密按次梁输呀....m
次梁宽度300/300,是什么意思,LL处KL箍筋加密怎么输呀
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳次梁宽度300/300意思就是有两根宽300的次梁,箍筋加密要在梁原位标注中输入就可以,用“/”隔开,如下图
2008-06-12 17:37:17
-
在KL原位标注里,在次梁加筋里输入箍筋加密
2008-06-12 19:12:32
-
答:次梁宽中的“/”指的在同一跨中,有多个次梁的情况,从左到右,从下到上,依次排列,LL和KL相交处的箍筋加密,有两种情况:如果箍筋的主梁的箍筋相同时,你可以直接输入加入的数量即,6/6,如果不同时,你需要输入为:6A8(4)/6A10(2)
2008-06-12 19:43:44
-
在原位标注中的其他箍筋中输入。
2008-06-12 17:36:56
-
12跨KL,其中一跨有LL交叉,原位标注本跨梁时,交叉处箍筋加密按次梁输呀.... 答:LL处的加密在LL梁内输,KL的加密在KL内输入。 次梁宽度300/300,是什么意思,LL处KL箍筋加密怎么输呀答:代表该道梁有两道梁与该道梁相交,相交处两头有加密的箍筋。
2008-06-12 17:53:47
-
次梁宽度300/300,是什么意思,LL处KL箍筋加密怎么输呀 说明本跨内有两根次梁、它们的宽度均是300、这个300主要是为计算吊筋用的。 LL处KL箍筋加密在KL内输入、如6/6。而这个“6”是在计算设置中提前就已设置好了的。
2008-06-12 18:23:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看