暗柱钢筋计算问题
请问我要手算暗柱的钢筋,如图是二层暗柱的纵筋,为什么会有弯折12d呢?手算的话是跟框架柱的纵筋一样吗?公式显示中的本层的露出长度是怎么计算出来的,不应该是max(Hc,Hn/6,500)吗?暗柱的箍筋像框架柱一样分加密区和非加密区吗?请解答,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设置外露后,布置上一层同一位置柱,按外露计算,否则,按顶层弯折12*d。箍筋加密与非加密设置方法同框架柱。