98****@163.com 2008-06-12 22:32:41 | 四川省 其他专业 | 1540查看 16回答
现浇板底板钢筋设计底筋伸入到梁外边(只除保护层25
现浇板底板钢筋设计底筋伸入到梁外边(只除保护层25mm),上部筋伸入到外边扣除25mm保护层,而软件默认的底筋或面筋只到轴线(底筋:净长+2个锚固;面筋:净长+2个锚固+弯折),咋个处理?
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以修改。 点击钢筋属性,计算设置,如图。
2008-06-12 22:37:35
-
我是选中该板,在属性设置里的计算设置里修改
2008-06-13 04:46:48
-
修改板属性里的伸入支座长度
2008-06-13 07:02:12
-
在定义构件时,在计算设置--按设定计算设置计算--受力筋--板底钢筋伸入支座的长度--选择ha-bhc(即支座宽-保护层)即可.
2008-06-13 07:40:54
-
修改板属性就可以了
2008-06-13 07:53:35
-
可以在计算设置里面调整底板钢筋伸入支座的长度,参照阿拉丁的图例试一下。
2008-06-13 07:55:06
-
可以在板的计算设置中设置,计算检查一下
2008-06-13 07:58:22
-
在工程管理里面设置一下就可以了.
2008-06-13 08:06:05
-
在计算设置里改:第十二行,**伸入支座长度,选择:ha-bhc ha 指 梁宽 bhc 指 保护层
2008-06-13 13:38:21
-
可以在定义构件里的"板受力筋"那修改.
2008-06-12 22:44:23
-
在“计算设置”---“基础”选项---“筏型基础”---“筏基上部钢筋锚入基础梁内的长度”,把对应后面的设置值改为“ha-bhc”,即支座-保护层的意思
2008-06-12 22:47:04
-
我同意阿拉丁同志的方法.
2008-06-12 23:10:22
-
板布置好以后,采用偏移的方法,把板边向外边放达到需要的尺寸,重新布置钢筋就可以了。
2008-06-12 23:15:37
-
修改属性,在属性设置里的计算设置里修改伸入支座长度
2008-06-13 09:23:49
-
在计算设置里修改伸入支座长度
2008-06-13 10:01:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看