暖暖 2008-06-13 09:15:44 | 江苏省 其他专业 | 1008查看 7回答
我一层板的标高是(+3.8),有几道上翻梁标高是(
我一层板的标高是(+3.8),有几道上翻梁标高是(+4.0),这种情况怎么处理?如果我把层高搞成4.00米的话,柱子的处理也会跟着改变,有什么办法可以解决吗?谢谢各位同仁
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳超过3.8M在上一层建立,比如你梁为300*500,有200上翻,那么你在一层做300*300,在上层做300*200,在上层的上翻梁里,你套模板时套圈梁的模板,因为上翻梁少一个底模,上翻梁要注意标高,标高调为3.8.你试试
2008-06-13 09:21:57
-
如果是钢筋算量可以在属性中修改梁顶标高,如果是算量把梁分成两层,上翻的200在上一层里画,不影响工程量计算的准确性。
2008-06-13 09:21:48
-
在钢筋软件中,构件不受层高限制,直接修改标高即可; 在图形软件中,要把梁分为两部分定义,一部分在本层画,另一部分到上一层中画。
2008-06-13 09:22:10
-
如果你是在用图形算量的话,层高按图纸设计,不能随便改,上翻梁只能分层建,一段在本层,一段在上层,标高一定要输准确。分层建以后可能对砌体有影响,对其他量影响不是很大。 钢筋里面标高可以比本楼层的高,所以可以直接输。
2008-06-13 09:24:02
-
在图形算量里你可以把梁分成两部分,套用相同的定额子目,选择相同的工程量代码,在两个楼层里分别绘制,但要把二层的梁的顶标高设置为:+4.0即可 但是在钢筋算量里构件是不受层高限制的,你可以把上翻梁按照图纸定义截面尺寸和顶标高,直接绘制
2008-06-13 09:24:10
-
分两种情况: 一、在图形算量中,标高是不能跨越楼层的,上翻梁分两道画,+3.8米以下标高的在本层画,+3.8米以上标高的在上一层画。 二、在钢筋软件中,可以跨越楼层,直接修改梁的顶标高为+4.0即可。
2008-06-13 09:36:23
-
钢筋软件中直接画,图形软件中分两层画。
2008-06-13 09:51:32
-
我基础标高是-1.85(基础高度是800) 一层框梁标高是-0.05(高度400) 2层框梁标高是2.85(高度400)请问我的首层标高怎么计算 关于柱子插筋的长度 麻烦写个计算式出来
-
一层梁图纸上的地梁有局部标高为-1.25m,一层板平面布置上的板相对应的是-1.3m,我想问的是,这个地垄墙到底是怎么算的,高度应该是多少啊?
-
地下一层底标高-2.7 局部有独立基础底标高-1.5 整板基础底标高-3.5.这个应该怎么在钢筋抽样GGL10.0里绘制呢?是不是把地下室一层都绘制在基础层里,然后用子楼层分别绘制不同标高的?