• 我一层板的标高是(+3.8),有几道上翻梁标高是(

    我一层板的标高是(+3.8),有几道上翻梁标高是(+4.0),这种情况怎么处理?如果我把层高搞成4.00米的话,柱子的处理也会跟着改变,有什么办法可以解决吗?谢谢各位同仁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超过3.8M在上一层建立,比如你梁为300*500,有200上翻,那么你在一层做300*300,在上层做300*200,在上层的上翻梁里,你套模板时套圈梁的模板,因为上翻梁少一个底模,上翻梁要注意标高,标高调为3.8.你试试

    2008-06-13 09:21:57 

  • 如果是钢筋算量可以在属性中修改梁顶标高,如果是算量把梁分成两层,上翻的200在上一层里画,不影响工程量计算的准确性。

    2008-06-13 09:21:48 

  • 在钢筋软件中,构件不受层高限制,直接修改标高即可; 在图形软件中,要把梁分为两部分定义,一部分在本层画,另一部分到上一层中画。

    2008-06-13 09:22:10 

  • 如果你是在用图形算量的话,层高按图纸设计,不能随便改,上翻梁只能分层建,一段在本层,一段在上层,标高一定要输准确。分层建以后可能对砌体有影响,对其他量影响不是很大。 钢筋里面标高可以比本楼层的高,所以可以直接输。

    2008-06-13 09:24:02 

  • 在图形算量里你可以把梁分成两部分,套用相同的定额子目,选择相同的工程量代码,在两个楼层里分别绘制,但要把二层的梁的顶标高设置为:+4.0即可 但是在钢筋算量里构件是不受层高限制的,你可以把上翻梁按照图纸定义截面尺寸和顶标高,直接绘制

    2008-06-13 09:24:10 

  • 分两种情况: 一、在图形算量中,标高是不能跨越楼层的,上翻梁分两道画,+3.8米以下标高的在本层画,+3.8米以上标高的在上一层画。 二、在钢筋软件中,可以跨越楼层,直接修改梁的顶标高为+4.0即可。

    2008-06-13 09:36:23 

  • 钢筋软件中直接画,图形软件中分两层画。

    2008-06-13 09:51:32 