jiky 2008-06-13 09:46:59 | 湖北省 其他专业 | 430查看 5回答
柱汇总计算后提示长度小于0o
柱的计算公式有错误 怎么会出现这种情况 怎么设置计算式
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如不是设置原因出现这种情况的,原因就是柱钢筋计算时下一层柱纵筋是按层高减去下层露出长度加上层露出长度,如果柱太短了,不能满足减去下层露出长度,就会出现这种情况 如果检查不是设置没错误,可以选中此柱点构件属性编辑器把计算设置的纵筋露出长度修改一下
2008-06-13 13:19:17
-
提示长度小于0,那是说明你的层高有问题,这种情况一般出现在单另建的坡屋面工程,你要看下柱子的高度,柱子的高度必须大于搭接的长度才能计算。
2008-06-13 09:51:43
-
你检查一下柱的标高,一般柱子高度小于1米不计算。
2008-06-13 09:53:37
-
在汇总计算后,点击“编辑钢筋”就可以查看钢筋计算式了, 然后你可以修改计算式,修改后要先锁定构件后才能汇总计算,否则修改无效。
2008-06-13 10:47:49
-
同意楼上的意见。
2008-06-13 21:53:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看