柱子钢筋计算有误!!!c
错层柱钢筋问题 比如某一层层高3.6M,但是梁顶标高位置是3M,那这柱的长度软件就只算3米,这0.6米并没有计入上一层,上一层仍然是以这层层高为底标高,以3.6M往上面算, 我测试过,的确是这样的, 在高层处理中经常出现梁不在同一位置的情况,难道软件要建立很多很多子楼层,或者是每一根和层高不在一起的梁都要重新设立柱的底标高和长度?那样的话是很麻烦的啊! 建议大家不要乱发言,的确是这样的,请试过了的再回答问题!问题补充:就是修改了梁标高,造成和梁交叉的柱高度出现错误, 比如把层高3.6m的梁修改层2m 柱子高度就按2M算了,上一层也没有多计算这1.6m 就少了1.6M 有高手回答吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你用的是那个版本的啊,我的怎么没你说的那种情况
2008-06-13 17:10:41
-
你在新建工程设置层高时,你把层高设置成3.6米,然后分别画梁、柱、板,如果梁的标高有变得,你可以修改梁的标高(在属性中,其他属性--起点顶标高和终点顶标高)。把梁的标高修改成3.0米即可。
2008-06-13 17:25:01
-
把层高设置成3.6米,然后分别画梁、柱、板
2008-06-13 17:28:07
-
你在新建工程设置层高时,你把层高设置成3.6米,然后分别画梁、柱、板,如果梁的标高有变得,你可以修改梁的标高,把梁的标高修改成3.0米即可。 把层高设置成3.6米,然后分别画梁、柱、板.
2008-06-14 07:54:00
-
同意楼上QQQ的做法
2008-06-13 21:59:18