小周 2020-03-05 16:12:46 | 湖南省 土建 | 810查看 1回答
梁支模超高
湖南2006年定额:现浇砼梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时按超过部分工程量按超高的项目计算。支模高度计算应符合以下规定:㈢、单独的梁(包括框架梁)支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至梁底;楼层按楼板面(或梁面)至梁底。湖南2014年定额:三、现浇砼梁、板、柱、墙的子目是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m而小于6.6m时按超高增加费子目计算。支模高度计算应符合以下规定:2.梁支模高度计算,首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层梁面;楼层按楼板面(或梁面)至上层梁面。例如层高4.2,梁高0.8,4.2-0.8=3.4,2006年定额不需要计算支模超高增加费。2014年定额需要计算支模超高增加费吗?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个是都不需要计算超高模板的
2020-03-05 16:44:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看