潇雨 2008-06-13 17:15:13 | 山西省 其他专业 | 493查看 3回答
在框架柱边至门边距离300,门边加240*240构
在框架柱边至门边距离300,门边加240*240构造柱,为什么自适应柱设置不上(自适应柱宽默认400能否修改)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳距离太短自适应柱子在附近没有衔接的点,建议处理方式:手动利用XY坐标系的画法来定义你的构造柱比较快。
2008-06-13 17:59:30
-
1、建议用“Shift+左键”来处理。 2、自适应柱宽默认400能修改的,在柱子的构件属性里修改即可。
2008-06-13 18:31:53
-
可以修改,在编辑属性中可以直接修改,这就是自适用柱的好处,适用后直接修改
2008-06-13 19:50:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看