wucyhc 2008-06-13 20:18:26 | 湖南省 其他专业 | 928查看 3回答
请教:筏板底筋遇承台断开并锚固40*Dm
筏板底筋遇承台断开并锚固40*D,筏板底筋封边折弯15*D.不知怎样设置,请指教.问题补充:我想问的是筏板底筋既锚入承台40*d又在封边时折弯15*d,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、筏板底筋遇承台断开并锚固40*D 可以在承台位置重复布置集水坑(与承台形状大小一样)、筏板底筋遇集水坑就会断开,然后再在坑周围用负筋补足(长度40*D),承台照常布置; 2、筏板底筋封边折弯15*D 在“计算设置”中按要求设置。
2008-06-13 20:33:11
-
这个只有在绘图时,筏板绘到承台边,才能自动封边折弯15*D的。
2008-06-13 20:23:50
-
筏板底筋遇承台断开并锚固40*D,筏板底筋封边折弯15*D.不知怎样设置,请指教. 筏板底筋遇承台不应断开,应通过(为了保障筏板基础的整体性)。
2008-06-13 21:00:20
-
基础底板钢筋是双层双向的钢筋,面筋是全部贯通,底筋是遇承台一个锚固长度,
请问这底板是设为筏形基础,还是在板定义中,设置节点定为沉降板,但是设为沉降板面筋不全部贯通,在承台处只一个锚固长度,怎样设,请问高手
-
集水坑(井)在绘制时显示为一个空洞,筏板钢筋底筋锚入支座40D不知此空洞能否作为支座,能否准确按要求计算.(已经设置筏板底筋锚固40D)
-
针对这样的图形,软件是怎么处理的!我用了正常的方式。画筏板布置钢筋,再画承台,可是当我去编辑钢筋里面看的时候却发现并没有出现这样的钢筋。 承台算出来就只有横向底筋,纵向底筋,并且板也一样!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看