关于短肢剪力墙计算不上的问题2
我的工程剪力墙有点短,分为负一层、负二层、一层等在属性编辑器里面钢筋的规格型号全部输入了。同样的q-1在负一层时查看编辑钢筋工程量,此剪力墙里面只有水平筋和拉钩;在负二层时查看钢筋工程量就什么都没有了,究竟是怎么回事?请各位赐教?问题补充:看了你们的答案,我重新操作了一下。短肢的剪力墙钢筋在基础层时计算也不全啊,各位应该怎么办?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从负一层复制过去,重新汇总计算
2008-06-13 20:58:40
-
剪力墙必须先设置支座,即是先要画基础后再画剪力墙,就没有问题了.
2008-06-13 22:36:00
-
剪力墙是从基础生根的,你应当将剪力墙画到基础中去,最好是从上一层复制过来,这样软件就会全部计算了,剪力墙必须先设置支座,即是先要画基础后再画剪力墙,就没有问题了.如果还是不行就在单构件输入中处理。
2008-06-14 07:51:09
-
我觉得如果还不行,建议考虑用参数化柱或是异型柱来做会更好!
2008-06-13 21:04:32
-
你在负一层中画了,是否应该在基础层相应位置画上基础才行(不管是满基还是条基),没有基础所以负一层的墙竖向钢筋就不计算了。你再试试。
2008-06-13 21:12:04
-
剪力墙是从基础生根的,你应当将剪力墙画到基础中去,最好是从上一层复制过来,这样软件就会全部计算了,你试试看。如果还是不行就在单构件输入中处理。
2008-06-13 21:27:30
-
应该不会有这个问题.你再用参数化柱或是异型柱做来看看
2008-06-13 21:31:33
-
你重新汇总计算试试!
2008-06-13 21:38:43