关羽在路上 2020-03-06 12:40:58 | 安徽省 安装 | 1026查看 4回答
穿墙套管的设定有没有具体规定?
新定额里的穿墙套管说的比较多,计量的话一般图纸有的会说明,有的只是简单的说要套管,可是又没有说明用什么类型的套管,一般套管,刚性防水套管,柔性防水套管?该怎么选有没有参考文献?
还有就是有的套管图纸里面有标注,说明要套管,到了室内就没有标注,这样是不是理解为不用做套管?
是不是只要穿墙就要做套管?安装小白的理解
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
穿墙套管的设定有规定。不管是否标注,都要设置。
GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
首次提交 2020-03-06 12:49:51 最近修改2020-03-06 12:50:53 (修改过1次)
-
是的穿墙就需要 套管
进出建筑物的需要柔性套管
穿楼板墙需要一般套管
进出设备如水箱上需要刚性套管
2020-03-06 13:07:31
-
是的,套管不管内墙还是外墙只要需要都要预埋,但关键是外墙,因为外墙要防渗露,具体部位设计图纸有。
2020-03-06 13:31:24
-
GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
规定:管道穿墙和楼板都必须设置套管。
这部分的工程量你要找业主审计签证确定
2020-03-06 15:04:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看