蔚蓝 2020-03-06 13:56:56 | 江苏省 安装预算 | 503查看 3回答
综合布线共管的问题,图纸设计弱电线缆共管地板暗敷,如图,红圈处是否要加接线盒?
地面贴砖,规范允许在地面加接线盒吗?常规是怎么处理的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
红圈处不要加接线盒,从下面插座过线。
首次提交 2020-03-06 13:59:04 最近修改2020-03-06 14:00:10 (修改过1次)
-
地面贴砖不允许地面有接线盒,通常走墙面扞座转换。
2020-03-06 14:07:41
-
按图纸上的话,应该是对应一个插座是两根网线,一根五类网线接电话,一根6类网线接网络,三个插座分别是6根网线,依次递减所以不需要加接线盒,这是系统图,平面图的话就是3根管分别每根管穿2根网线到一个插座。
2020-03-06 15:01:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看