bugudanjimo 2014-05-15 22:15:44 | 四川省 云翻样 | 552查看 4回答
梁跨箍筋问题
请教各位:梁集中标注的箍筋为A8@100/200(4),原位标注中左加密区箍筋为A10@100(4),右加密区箍筋为A12@100(4),中间没有标注,中间的箍筋是A8@200(4)还是A8@100/200(4)还是A8@100(4)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
梁集中标注的箍筋为A8@100/200,说明加密区为每100mm布置箍筋,非加密区为200mm布置箍筋
原位标注中左加密区箍筋为A10@100(4),右加密区箍筋为A12@100(4),言下之意:非加密区为200mm
梁的中间那跨,也应该同梁的左端支座和右端支座那样布置箍筋,即A8@100/200(4)
2014-05-15 22:23:34
-
答:是A8-200(4)
2014-05-15 22:28:08
-
你好,你就按照箍筋布置的长度来输入即可。例如C8@100(2)[1800];C8@200(2)[2200];C10@200(2)[1500].
2014-05-16 05:34:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看