wgp5217271 2008-06-14 10:05:45 | 北京市 其他专业 | 2123查看 13回答
板负筋中的分布筋,一般的在图纸的说明中,有一个表格
板负筋中的分布筋,一般的在图纸的说明中,有一个表格板厚等于100的是一级6@250、板厚大于100小于120的是一级6@200、板厚大于120小于150的一级8@250,在实际工程中一根板负筋,一边的板厚是120,一边的板厚是150,这是的分布筋怎么处理?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋软件使用技巧,千赢官网首页登录入口 吕春兰 一种板负筋两种分布筋 我们有时在工程中会碰到这种情况:板分布筋是根据板厚不同而设定的,如图(1.1)所示, 板厚小于110mm时,分布筋为A6@200,板厚在120~160mm,分布筋为A8@150,对于这种情况有时在工程中就会出现同一根负筋两侧所配置的分布钢筋信息的不同,如图(1.2)所示: 负筋7向两侧延伸同时伸至LB5与LB3,负筋7的理论计算长度L=1200+1200+左弯折(120-30)+右弯折(100-30),分布筋需要分别计算向左延伸的根数与长度,与向右延伸的根数与长度,那么我们在软件中如何解决这个问题呢? 首先把这根负筋拆分成两根负筋分别定义,一根负筋代表一侧的负筋线长度; 其次:每根负筋的左或右弯折在定义时要输入为“0”; 再次:把属性中第六条“单边标注支座负筋”修改为“负筋线长度”; 定义好后的属性如下图(1.3)与(1.4)所示,照此图示定义好后,把这两根负筋画到图上,画第二根负筋时,软件会提示如图(1.5),点击“是”,软件就会自动分别计算分布筋根数了,且负筋长度计算结果与要求一致。 (下载地址:http://service.grandsoft.com.cn/Web_003_A01_001V.exml?__dataID=333)
2008-06-15 01:00:32
-
接照大的算,有规范要求.
2008-06-14 18:15:29
-
如果两边板厚不同,需要板负筋定义为两种,分别在定义构件时修改分布筋的属性。如下图:
2008-06-14 13:46:43
-
我觉得应该按8@250来布置吧,也可以在钢筋编辑器中改。
2008-06-14 14:49:00
-
按8-250来布置
2008-06-14 16:05:30
-
按照大的算.即8@250.
2008-06-14 10:09:51
-
根据图纸给定的板厚大于100小于120的是一级6@200,板厚大于120小于150的一级8@250,实际工程中一根板负筋,一边的板厚是120,一边的板厚是150,这时的分布筋应取:板厚是120的一边取6@200,其余三边取8@250
2008-06-14 10:12:40
-
还是按照8@250处理吧。 板厚大于120小于150的一级8@250。这不是说了吗。
2008-06-14 10:18:37
-
不对吧 按大的算?? 随便用那个然后在 编辑钢筋里 修改
2008-06-14 10:23:39
-
把分布筋对应的负筋定义成单边标准,然后按照设计修改负筋属性布置即可。
2008-06-14 10:23:45
-
一边的板厚是120,一边的板厚是150,这时可将负筋按不同板厚分别设置(根据左标注和右标注尺寸,注意总尺寸相加后等同的原则)并按设计的分布筋直径和间距输入即可,这样既解决了分布筋不同的问题又解决了因板厚不同而弯钩长度不等的问题。
2008-06-14 10:34:45
-
如果是跨板负筋这种情况你就分别定义负筋.然后汇总计算.在点编辑钢筋/在计算里扣除负筋的弯折.点锁定构件就行了 如果是在单板中建立.那就分别定义钢筋的属性.在属性里直接改分布筋就行了.
2008-06-14 10:38:07
-
1、首先把这根负筋拆分两根负筋,分别定义,一根负筋代表一侧的负筋长度;每根负筋在左或右弯折定义时要输入为0; 2、在属性编辑时,交单边标注支座负筋修改为负筋线长度;定义好后将两根负筋画至图上,在画第二根负筋时,软件会提示“此范围已布置负筋,是否重复布置负筋?”点击“是”,软件就会自动分别计算分布筋根数,负筋长度计算也会与要求相同。
2008-06-15 11:13:55
-
在钢筋算量中设置板负筋的时候发现下面有分布筋 可是在板的原位标注上找不到板负筋的分布筋 这个是有国家规定 还是我图纸没有看全
-
钢筋2009 一块板 有一个方向的纵筋,那么它的下面一定有分布筋 而支座位置有负筋
钢筋2009 一块板 有一个方向的纵筋,那么它的下面一定有分布筋 而支座位置有负筋,负筋下面也有分布筋 那么负筋下面有分布筋 负筋下面也有纵筋通过 这不是重复吗
-
构造柱的箍筋加密区一般是多少?如果与图纸设计中要求的加密区长度不一致,在千赢官网首页登录入口软件中如何处理?问题补充:图纸设计说明加密范围为400mm,软件要求输入的数值》=500mm
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看