zjyldn 2008-06-14 10:13:45 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1376查看 8回答
直筋长度计算小于0,计算公式5100-MAX(29
直筋长度计算小于0,计算公式5100-MAX(2903/6,700,500)-8003+1.2(37*D)一层中就1个柱出现该问题,该如何解决,请高手详细说明,层高是正确的。问题补充:构件名称 所属楼层 错误描述 KZ-34-1 第三层 直筋长的的计算结果小于0 计算公式为(5100-MAX(2093/6,500,7000)-8003+1.2(37*d) 柱钢筋长度计算为负,请检查下列问题: 1、与柱相交板的标高和厚度; 2、与柱相交梁的原位标注中的标高和截面信息 3、与柱相交的基础的厚度; 若确定以上三项完全正确,请调整柱露出长度解决该问题 我现在怎么检查也查不出问题,各位高手赶紧帮忙出个高招吧!!
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题好解决 你把那个柱子删除 重新画一个汇总试试看 就对了
2008-06-14 10:25:41
-
1、看看你的柱子属性里面的层高是不是很小。 2、上端梁高是不是很高,就是节点很高。 3、板标高和梁在不在一个标高上。
2008-06-15 14:36:09
-
出现这个问题,很可能是基础层没有画柱和基础,在基础层画好再计算就正确了
2008-06-14 13:00:57
-
回答“直筋长度计算小于0,计算公式5100-MAX(2903/6,700,500)-8003+1.2(37*D)一层中就1个柱出现该问题,该如何解决,请高手详细说明,层高是正确的。” 建议你查看一下这根柱的属性设置,是否是将柱的标高或者高度设置错误,注意尺寸的单位是m还是mm,要分清。
2008-06-14 10:28:01
-
这样的提示就是说,本层柱的纵筋长度小于等于0,检查一下楼层中的梁标高和梁高,从你上面的计算公式上看,好像是钢筋直径有问题(8003+1.2(37*D))。
2008-06-14 10:28:36
-
直筋长度计算小于0,计算公式5100-MAX(2903/6,700,500)-8003+1.2(37*D)一层中就1个柱出现该问题,该如何解决,请高手详细说明,层高是正确的。 我的回答:请问层高是正确的,那么这个柱子本身的高度呢? 有做过修改标高或者高度,或者斜板下的柱子,在或者楼梯短柱等;或者梁高有问题,比如梁高度太大等; 软件出现这个提示,是说,柱子纵筋长度减去节点以后非法了!建议您先检查柱子,然后在检查和柱子相关的构件! 如果确实柱子就这么高,这部分量放在单构件里处理就可以了! 看公式,您这个好像是顶层柱子吧! 层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层+节点设置中的柱内侧纵筋顶层弯折 还是检查相关联构件,要不远程给我看看您的工程!
2008-06-14 10:53:36
-
从计算公式中的5100和8003找原因吧,可能问题就出在这里
2008-06-14 10:54:08
-
查看一下你的软件中8003这个数据是怎么出现的?把这个问题解决就可以了。
2008-06-14 10:56:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看