• 记得剪力墙水平钢筋根数是同类型剪力墙的总高度加一根

    记得剪力墙水平钢筋根数是同类型剪力墙的总高度加一根,可是找不到依据了,请大家指点

    问题补充:请问流浪者03G101图集多少页可否具体一点

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙水平钢筋根数是同类型剪力墙的总高度除以间距间50加一根. 详见03G101图集

    2008-06-14 14:29:56 

  • 总高度/间距(取整数)+1

    2008-06-15 12:40:11 

  • 是总高度/剪力墙水平钢筋间距取整+1的,这是实际情况:根数=间距数+1

    2008-06-14 14:09:31 

  • 有 关 根 数 的 问 题 大 家 都 是 这 样 算 的 :总 长 /间 距 =(取 整 )+1.有 加 密 ,则 另 外 增 加 . 这 个 不 需 要 什 么 依 据 吧 ? 假 设 200的 间 距 ,那 么 高 度 200高 就 需 要 2根 ,400高 就 需 要 3根 ,以 此 类 推 啊

    2008-06-14 14:17:31 

  • 高度减50或1/2的间距,在扳平法里应有好像是04G001~4里面的哪一本

    2008-06-14 14:19:01 

  • 这些都是有依据的,看我下面的图,上面把图集和页数写的很清楚。03G101的32、45(基础部分)、47页(楼层间)

    2008-06-14 14:22:42 

  • 记得剪力墙水平钢筋根数是同类型剪力墙的总高度加一根,可是找不到依据了,请大家指点 答:这还用找根据啊?都应该这样的,比如有两个树空,需要几棵树把它分开,三个啊。说明高度/间距+1不变的真理。

    2008-06-14 14:23:45 

  • 1、参看一下03G101-1图集第51页暗梁(AL)的断面图:在暗梁的上、下纵筋处都不布置水平分布筋,仅在暗梁箍筋的中段设置水平分布筋。 2、由此可以推断出:剪力墙墙身的水平分布筋在一个“楼层”范围之内的分布规则:即在上、下两个暗梁之间的区域内,按间距布置。(暗梁的上、下纵筋所在高度上不布置水平分布筋。)

    2008-06-14 14:24:52 

  • 剪力墙水平取整加1实际等于根数

    2008-06-14 14:29:39 

  • 是总高度/剪力墙水平钢筋间距取整+1的,这是实际情况:根数=间距数+1,03G101的32、45(基础部分)、47页(楼层间),图集第51页暗梁(AL)的断面图:在暗梁的上、下纵筋处都不布置水平分布筋,仅在暗梁箍筋的中段设置水平分布筋。

    2008-06-15 08:24:39 

  • 强身高度/水平筋间距,所得数向上取整再加一根。

    2008-06-16 09:40:32 

  • 每两根钢筋之间的空隙才可形成一个间距,你这样想的话,当然是总长/间距+1取整才是正确的根数了。

    2008-06-14 15:55:00 

  • 从施工的角度,应该按楼层为管理单元的。

    2008-06-14 16:46:13 