wej5205250 2008-06-14 20:14:25 | 湖北省 其他专业 | 918查看 6回答
暗柱里的箍筋,我看计算是怎么没减保护层啊?
暗柱里的箍筋,我看计算是怎么没减保护层啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其他箍筋的输入尺寸是需要手工扣除保护层的 暗柱翼端复杂箍筋的计算公式:B*h=(净尺寸/净肢数+1个主筋直径)*(H-保护层) 请阅读张向荣老师编的培训教材
2008-06-14 22:28:15
-
暗柱里的箍筋,我看计算是怎么没减保护层啊? 答:你只要按照图纸设计来填写钢筋信息,软件会自动按照规范要求来扣减保护层的
2008-06-14 23:08:17
-
减的,按墙保护层减的。
2008-06-14 20:26:58
-
首先要确定暗柱(柱)的保护层设置正确,在暗柱构件属性中定义的“箍筋一”、“箍筋二”软件会自动减保护层的; 在暗柱构件属性中的“其它箍筋”中自己定义填写的箍筋“B”、“H”尺寸,需自己计算箍筋的长和宽填入,如果你没有减保护层,计算出的箍筋也就不会减的。 B=暗柱长-2倍保护层+2倍箍筋直径; H=暗柱宽-2倍保护层+2倍箍筋直径。
2008-06-14 20:41:03
-
会自动扣减保护层的,只要按暗柱几何尺寸定义数据就行,箍筋只用输入规格间距就行了,千万不能在构件中减掉保护层,那样计算就不对了,因为那是构件的尺寸,不是箍筋的数据。
2008-06-14 21:20:34
-
在暗柱构件属性中定义的“箍筋一”、“箍筋二”软件会自动减保护层的,在暗柱构件属性中的“其它箍筋”中自己定义填写的箍筋尺寸,需自己减保护层,否则计算出的箍筋不减保护层。
2008-06-14 21:04:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看