xjliuyabin 2008-06-16 02:17:03 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 639查看 6回答
筏板基础的钢筋如何设置?m
筏板基础和基础梁同高,但图纸要求面筋和底筋都必须通长设置,请问如何设置??另外,请高手帮忙看看我画的筏板(附图)的钢筋中2~4#筋来自哪里?如何产生的??
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳面筋和底筋都是通长设置,提到的2~4#筋可能是凸出去的哪部分钢筋吧或者电梯井之类的吧。
2008-06-16 11:01:16
-
筏板筋通长设置在纵向受力钢筋中你布置不对,应该布置在纵向通长位置,你提到的2~4#筋可能是对洞口和梁顶头处.
2008-06-16 06:57:17
-
筏板基础和基础梁同高,但图纸要求面筋和底筋都必须通长设置,请问如何设置??另外,请高手帮忙看看我画的筏板(附图)的钢筋中2~4#筋来自哪里?如何产生的?? 回答:您可以将筏板基础合并成一块板后再布置钢筋,就是通长设置了,画的筏板(附图)的钢筋中2~4#筋就是因为该筏板没有合并造成的
2008-06-16 06:58:24
-
面筋和底筋都必须通长设置,不知道你的图纸是这么样的
2008-06-16 08:13:52
-
你的2-4#筋是支座负筋,我想板也应该是没有合并的缘故吧
2008-06-16 08:28:27
-
整个基础若是都在同一标高上,把基础整个选中,再布盘,布出的筋当是通长的.至于2#4#筋,可能是你没有按一块板一起来布筋,也可能是筋遇高差变化处,如下沉梯间或积水坑.
2008-06-16 08:30:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看