• 单边标注板钢筋标注长度830,板厚120,设定板的

    单边标注板钢筋标注长度830,板厚120,设定板的保护层为15,支座为梁300宽,为什么负筋计算出来的是830+90+300-35+120-2*15式中的保护层为35,而不是15呢,这35是哪来的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    35是梁的保护层

    2008-06-16 18:40:41 

  • 建议你看一下,35应该是梁的保护层厚度,而板的15应该是+120-2*15

    2008-06-16 10:35:02 

  • 同意笑看天下的,你研究一下公式最好!

    2008-06-16 10:53:31 

  • 你看看计算节点里梁的钢筋保护层是多少是不是跟它有关应该是这样的问题

    2008-06-16 11:08:03 

  • 你定义的板负筋计算方法一定是伸到支座远端加板厚减2倍的保护层,负筋伸到支座远端时,是要减去支座的保护层的,梁300宽,你负筋不可能伸到粱边的 ,你去楼层管理界面或点击查看梁的属性,看梁的保护层是不是35

    2008-06-16 11:08:13 

  • 35应该是梁的保护层厚度

    2008-06-17 09:58:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!