13460330096 2020-03-12 21:41:44 | 云南省 土建计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 3004查看 3回答
桩径600的灌注桩,因为土质差,用了很长的钢护筒,钢护筒直径800
1、关于成孔:我是套800桩径的定额,还是600桩径的定额
2、关于混凝土用量:混凝土的用量怎么定,按600算,还是800算,还是按实计算?含量还是默认的1.02吗?
3、地下出现了溶洞,混凝土用量远超了设计用量,怎么跟甲方确定这个事
4、因为护筒太长,直接压不进去,只能先用旋挖钻机钻孔,再用护筒打拔机把护筒压下去(此时护筒内又充满了土),再二次钻孔。二次钻孔的钱怎么算?使用护筒打拔机的钱怎么算?为本工程专门制作超长护筒的钱怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套800桩径
预算按图纸,结算按现场记录计算混凝土量;
地下出现了溶洞:需要根据现场签证记录计算。
根据施工方案及现场记录确定计算,
本工程专门制作超长护筒:按施工方案套用相应定额。
2023-02-09 11:28:20
-
哥,我想问你是现在是什么阶段?施工阶段发生的?是否有原清单综合单价,还是新增综合单价?总价合同还是要单价合同?合同溶洞的计量、计价、结算原则有没有约定?二次引孔,是否有技术方案报监理甲方认可?
2020-03-12 22:17:55
-
图纸桩径是600,应按定额内600的规格对应的套,实际混凝土量同定额不同一般可调整的【具体查看当地定额说明看看】;如是溶洞等超灌,建议通过签证等方式设置,参考
2023-02-09 11:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看