别再相遇. 2020-03-13 14:54:14 | 内蒙古自治区 安装 | 387查看 3回答
配电箱进户
计算配电箱进户管是室外预留加室外埋地坪下加配电箱据地还有一个什么 忘记了 万分感谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该没有了吧
室外预留+外墙厚+室内长度(外墙内边到配电箱的长度)+埋地深度+地面到配电箱的距离就可以了呀
配管是这样计算,线应该还要加配电箱内的预留长度,如果是电缆还要乘以松弛系数
首次提交 2020-03-13 14:56:53 最近修改2020-03-13 14:58:07 (修改过1次)
-
加配电箱半周长
2020-03-13 14:56:28
-
计算配电箱进户管是室外预留加室外埋地坪下加配电箱据地还有一个什么 忘记了 万分感谢
答:还要出外墙的部分加上就好了
2020-03-13 15:13:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看