黄 2020-03-14 10:01:36 | 广东省 土建 | 376查看 2回答
你好,人防门框遇到暗柱,重叠位置还需要布置钢筋吗,还是通用暗柱钢筋,有什么依据吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图纸里应该有说明要求选择哪种做法,设计有人防柱就是门边柱,没有重叠呀,依据是咨询设计人员
首次提交 2020-03-14 10:03:57 最近修改2020-03-14 10:05:22 (修改过2次)
-
你好:重叠部分需要布置钢筋,看一下门框墙的节点详图。
2020-03-14 10:05:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看