柱的超高模板问题
比如柱子高4米,超过3.6计算超高模板。3.6以下模板面积300,3.6以上100。那么套定额是该套一个普通柱的模板,和一个超高模板每增加一米的定额吗,并且工程量都输入400?
如果是这样,柱子高5.5,套的每增加一米定额工程量是不是应该为800(前面我理解对的情况下)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这与当地规则有关,如果是超高是计算3.6米以上部分,那么模板安装是全部,及300+100=400,超高是100,这也是之前对广东定额规则的理解计算方式。但定额解释又答复是全高,这样就是安装及超高均是300+100=400计价。
2020-03-17 06:06:24
-
柱模板超高模板只是指超高部分的工程量,在套定额时,先套一个普通柱的模板,这是个整体柱的全部工程量,然后再套一个超高模板,工程量是超高部分的工程量.
2020-03-17 08:04:31