弹棉花 2020-03-17 17:43:48 | 山东省 土建 | 276查看 4回答
对吗
这样一个情况,人防和平时施工图,按配筋和截面大者施工, 同一个位置人防墙体配筋比平时小,这时配筋按平时算,可是人防墙体附加筋比平时大,这时附加筋又按人防算,这样对吗? 还是既然选择平时,附加筋也要按平时算?
这样的情况 在梁上 板上尤为突出, 梁按人防图施工,可局部原位标注,有的平时大,这一跨改成平时, 另一跨又变成人防了。一道梁 一会人防 ,一会平时, 全是最大筋,这样对吗? 板局部也是这样情况, 其中一块板变薄,Y方向面筋人防比平时小, 仅Y方向面筋按平时,其他方向的钢筋全部按人防, 这样对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个是对的,紧大值
2020-03-17 17:45:49
-
人防工程结构部分均按战时施工图计算(结构最大情况)
2020-03-17 17:47:18
-
正确,人防与非人防重叠时候,钢筋取大值
2020-03-17 17:51:46
-
答:人防就按人防配筋,平时就按平时配筋,按各区域不同配筋计算。
2020-03-17 20:26:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看