yucaijing2004 2008-06-18 16:43:38 | 河北省 其他专业 | 2531查看 5回答
请问砌块墙抹灰钉钢丝网的规范是哪个?b
请问砌块墙抹灰钉钢丝网的规范是哪个?还有砌块墙墙高超过4M中间加砼现浇带的依据在哪里?或是图集号也行,谢谢了!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、GB50210-2001 建筑装饰装修工程施工质量验收规范中4.2.4条 2、砌块墙墙高超过4M中间加砼现浇带03G329-1的34页。
2008-06-18 21:13:45
-
一般情况下图纸设计者会出的!如果没有就查砌筑工程规范88J2-1
2008-06-18 16:47:42
-
抹灰不同砌体材料交接处钉钢丝网是一项施工措施,并没有强制施工规范要求。设计单位一般在设计说明中文字建议采用钉钢丝网。防止抹灰裂缝的方法不止钉钢丝网一种。 砌块墙墙高超过4M中间加砼现浇带的依据是国家和各省发行的墙体标准图集,一般设计人员在图纸设计说明中标注图集名称。
2008-06-18 16:57:12
-
设计单位一般在设计说明中建议采用钉钢丝网。防止抹灰裂缝
2008-06-18 17:43:43
-
图纸中一般都有说明的,好好看看图纸。
2008-06-20 10:45:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看