请教: 封闭阳台上的墙采用普通外墙绘制后,墙上
请教: 封闭阳台上的墙采用普通外墙绘制后,墙上布置窗户,但是这个窗户带有转角(就是沿着墙的方向走),请问转角窗户如何定义和绘制啊?问题补充:呵呵,谢谢各位! 在这里还有别的问题请教! 外墙面装修是在单墙面装修里定义的吗?如果我在构件做法定义里,把砌体墙、墙体内外粉刷一起定义可以不?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把窗分为两部分定义,分另画在转角的两处墙上,三维显示时会看到一个小柱,但不影响算量。
2008-06-18 17:18:58
-
我来说一下,这个问题我遇到过! 我这个项目就遇到这种情况!,目前千赢官网首页登录入口图形软件还不能直接处理,你只有将一个转角窗,在转角处分成两个窗,窗高不变,总长度不变,分成两个按图纸的位置进行画就行了,套子目按正常情况来选择代码! 你试一下,有问题再交流!
2008-06-18 17:32:53
-
为了准确,研究起来挺有意义的,我认为在转角处分两段画,窗户就会多一个立柱的框料,这样还是不准确,如果为了计算量的准确,我认为应该把窗户展开的面积画到一面墙上,这样三维显示就变扭。为了计算准确,还有一种就是把转角的窗户干脆手算,以后手动把扣减关系分一下。这样又比较多点手续,总而言之;目前软件还是对转角窗不好处理。你就参考处理吧?
2008-06-18 17:41:00
-
在构件做法定义里,把砌体墙、墙体内外粉刷一起定义,是不可以的,内墙装修要在房间里做,外墙装修可用 单墙面来做
2008-06-18 18:23:27