zj****@163.com 2008-06-19 09:30:08 | 湖北省 其他专业 | 472查看 11回答
我做的是一间厂房,一边是办公室,5层3.2M的层高
我做的是一间厂房,一边是办公室,5层3.2M的层高;一边是车间,2层,5M一层,我是用的子层画的,车间画在子层中,但是车间其中有一跟梁高是0.8M,跨了办公室的的2层中间,怎么画?请哪位指教下。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分开画就行了,比如你梁是400*800,有300高跨层,那么你就在本层画400*500.在上一层画400*300.注意调整标高,还有就是,上层的梁模板套圈梁模板,因为少一个底模,也就是说,跨在二层中的,你在二层中去画就行了,
2008-06-19 09:38:18
-
在钢筋里软件是允许超过本层标高的,你直接修改梁的标高就可以了 如果在图形里就必须两层里都画一部分了
2008-06-19 09:33:11
-
我们是预算员,目的是把量算准,你把这个梁的位置移一下,放到一层上,只要能把量算准,梁放哪儿都无所谓.
2008-06-19 09:34:47
-
在图形把梁分层两个梁分别去画然后在套价中其中一层梁不计底模
2008-06-19 09:38:14
-
我觉得在子层中照画没问题的,我们要的最后结果,至於涉及到扣除的问题,你可以画一柱子,但在最后的算量里减去柱的量就行了
2008-06-19 09:40:49
-
你在原位标注中修改梁的标高就行了,软件会自动考虑钢筋的锚固及锚入值的。
2008-06-19 09:41:23
-
我做的是一间厂房,一边是办公室,5层3.2M的层高;一边是车间,2层,5M一层,我是用的子层画的,车间画在子层中,但是车间其中有一跟梁高是0.8M,跨了办公室的的2层中间,怎么画?请哪位指教下。 我的回答:钢筋里,是不存在这个问题的,因为钢筋里构件可以跨出当前楼层,是多少标高您输入多少就可以; 算量里,跨层梁只能分开来定义,一层定义一部分,二层定义一部分;或者只画当前层的部分,跨曾部分使用代码来处理,不管怎么算,注意哪些能算哪些没算上就可以了!
2008-06-19 09:42:27
-
同意"我心飞翔"的说法,我们主要是计算准确
2008-06-19 09:50:35
-
修改梁的标高就可以了
2008-06-19 09:56:20
-
在图形里,就要分开画,计算一下该梁在两层的截面,分别到两层里画,此工程建议建立两个工程分开来画,更容易些
2008-06-19 10:11:21
-
这个可以在两层将梁建立,但太麻烦了。我一般是这样处理的:这个一般是上翻梁,将其标高调整到一个楼层里,它无论是钢筋还是图形对量都是没有多大的影响的。你可以试试。
2008-06-19 10:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看