被窝里摸出熬夜的小灯 2020-03-20 09:12:17 | 广西壮族自治区 安装预算安装算量GQI | 2218查看 1回答
风口与主风管间应通过短管连接
”风口不应直接安装在主风管上,风口与主风管间应通过短管连接(20cm)。该条详GB50738-2011第8.5.2条。”
这句话中:
1、“短管”具体指的是什么材质?是软接管吗?还是与风管一样的材质如镀锌钢板?
2、短管尺寸是多少呢?
3、20cm指的是短管长度吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、“短管”具体指的是什么材质?是软接管吗?还是与风管一样的材质如镀锌钢板?
2、短管尺寸是多少呢?
3、20cm指的是短管长度吗?
答:1、短管材质根据实际确定,有软连接也可以是镀锌钢管或者铝合金的
2、短管尺寸根据风管与吊顶风口的高度
3、20cm是指短管的长度
2020-03-20 09:16:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看