阿莲 2008-06-19 15:01:32 | 河南省 土建算量GCL2013 | 618查看 16回答
门洞和连梁有高差如何画c
在钢筋算量中我将连梁下定义为墙洞,比如层高4.5m,连梁高0.5m,墙洞高4m,导入图形算量后墙洞处出现一个2.1m高的门,门洞上是砌块和过梁,这种情况怎么画?问题补充:墙长在2m以内,不允许打断,怎么办?
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在墙洞边建立附助墙体,将主墙从洞口边打断,将洞口处墙体属性改为加气块墙,然后在加气块墙上画门及过梁。
2008-06-19 15:10:19
-
这个地方,你得重新定义标高
2008-06-20 16:40:30
-
把连梁下全画成按图纸设计的砌块墙,然后按图纸要求点上门,再在门洞上画上过梁就可以了.
2008-06-19 15:39:48
-
在钢筋算量中我将连梁下定义为墙洞,比如层高4.5m,连梁高0.5m,墙洞高4m,导入图形算量后墙洞处出现一个2.1m高的门,门洞上是砌块和过梁,这种情况怎么画? 答:你先修改一下该洞的属性,先删除墙洞,再重新定义门和过梁,将洞口处墙体属性改为加气块墙,然后在加气块墙上画门及过梁,再导入到图形算量里应该是没有问题的,对于与图纸不符的部位再进行手工修改,即将该处2.1米的门删除即可。
2008-06-19 15:45:01
-
倒到图形里以后把洞删了然后打断此段墙,再定义2.1M高的门,再定义过梁再定义砌块按标高定义
2008-06-19 15:55:34
-
这种问题我也遇到过 只要按图纸要求进行修正即可,出现这种情况一般软件会提示出错信息。
2008-06-19 16:20:09
-
在图像算量中不要那个2.1的门 还按4M的墙洞话 那个门上清单的时候记得计入就好了
2008-06-19 15:04:49
-
在图形中对此部分要按照设计重新设置,调整直到与设计相同
2008-06-19 15:06:17
-
在钢筋算量里,你把墙洞的地方用2.1M高的门定义,再在门上面画过梁,再导入到图形算量里应该是没有问题的
2008-06-19 15:06:45
-
不明白你的问题,能否说详细点,图纸上连梁下是墙洞还是门啊?
2008-06-19 15:07:06
-
在GCL中把墙断开,门洞处按砌块墙画,连梁按普通梁画,套剪力墙定额。然后在砌块墙上画门和过梁
2008-06-19 15:10:01
-
可不可以导入图形算量后,先删除墙洞,再重新定义门和过梁
2008-06-19 15:11:24
-
我建议你修改一下该洞的属性不就得了吗。
2008-06-19 15:13:15
-
在钢筋算量中,一般不会出现这样的情况,若出现则导入图形后,对于与图纸不符的部位再进行手工修改,即将该处2.1米的门删除即可,你不妨试一下。
2008-06-19 15:16:01
-
在非砖混结构中,一般是从钢筋软件导到图形软件.对这种情况,一般是直接画连梁,梁下有门时,可先画墙,再画门,此时连梁上可能有现浇过梁;梁下是洞则不用画其他了.
2008-06-19 16:30:21
-
你所遇到的是短肢剪力墙中连梁问题。解决问题办法: 1.从钢筋软件导到图形软件时,连梁不要导入。因为连梁为剪力墙加强,导入的话,重复计算该工程量。 2.在图形软件中建立分层墙,上层为砼墙,高度为连梁高度,下层为填充墙,高度=层高-连梁高度。 3.选中该剪力墙,右键点击,在“修改构件图元名称”中替换为分层墙名称,然后布置门窗与过梁即可。 我也遇到该问题,就是这样解决的。
2008-06-19 17:19:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看